Ozonförtunnande ämnen

I anläggningar som t.ex. kylskåp, frysar, kyl- och värmepumpsanläggningar kan det finnas freoner som är skadliga för ozonskiktet.´

Grundläggande för all nytillverkning/installationer av kyl- och värmepumpanläggningar är att ozonförtunnande ämnen ska undvikas så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. I mindre aggregat kan t.ex. CO2 användas och i större kan ammoniak användas. Regler för ammoniakanläggningar återfinns i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2004:12) och allmänna råd om kylanläggningar med ammoniak på fartyg.

Det är förbjudet att använda CFC och övriga CFC som köldmedium. (Det finns dock ett undantag för befintliga små enhetsaggregat med mindre CFC än 900 gram). HCFC får däremot användas i befintliga anläggningar tills vidare. Det är dock sedan den 1 januari 2002 förbjudet att fylla på HCFC i befintliga anläggningar. Detta innebär att i ett befintligt system med HCFC måste aggregatet konverteras, skrotas eller bytas ut om det uppstår ett läckage. HCFC brytner ner ozonet. HFC bryter inte ner ozonet, men vissa typer är kraftiga växthusgaser varför man ska vara uppmärksam vid val av HFC för konverteing eller nyinstallation. 

Årlig kontrollrapport

Kylapplikationer i fartyg med HCFC/HFC-köldmedier med >3 kg ska kontrolleras för läckage minst en gång per kalenderår (med undantag av enhetsaggregat (hermetiskt slutna system) som innehåller <6 kg köldmedium). Applikation med >30 kg HCFC/HFC kg ska kontrolleras minst en gång var sjätte månad och applikationer med >300 kg HCFC/HFC ska kontrolleras minst en gång var tredje månad. Kontrollen ska utföras av ett godkänt kontrollorgan (ackrediterat) som utfärdar en kontrollrapport där resultatet av kontrollerna redovisas. Kontrollrapporten ska sändas till

Transportstyrelsen
Sjöfartsavdelningen
Box 653
601 15 Norrköping
E-post:
klas.ljungmark@transportstyrelsen.se 

senast den 31 mars efterkommande år. Applikationer med >300  ska installera läckagedetektor som ska kontrolleras minst en gång per kalenderår.  Om läckagedetektor installeras kan antalet kontroller halveras.

Swedac är den myndighet som utför ackreditering av företag. Uppgift om godkänt kontrollorgan kan hämtas på Swedacs hemsida.

Swedacs hemsida

Tillsyn

Transportstyrelsen har tillsyn över de anläggningar ombord på fartyg som har mer än 10 kg köldmedium. Den årliga kontrollrapporten granskas för att se att endast tillåtna köldmedier används och att anläggningen är i bra skick. Innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 10 kilogram f-gaser eller mer, ska den som är, eller avser att bli, operatör av utrustningen informera Transportstyrelsen om detta. Informationen ska lämnas i så god tid att utrymme ges för ett ändamålsenligt samråd med tillsynsmyndigheten om åtgärdens utformning och miljöpåverkan.

Regler

Arbetet med att minska köldmediemängden påbörjades i samband med att Montrealprotokollet undertecknades år 1987. Montrealprotokollet innehåller en bindande överenskommelse när det gäller minskning och användande av vissa köldmedier. Användandet av fluorerade växthusgaser regleras av EG förordningen om f-gaser: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser, och EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet samt den svenska förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.